横河流量计安装连接

1、横河流量计属于精密测量仪表,在运输、仓储和操作时必须小心装卸。

2、在横河流量计装入管道前,撕去法兰进出口处的粘带,并用吹起的方法检验叶轮转动是否灵活平稳。

3、横河流量计开始安装前,特别是安装在新管路或经维修的管路上时,首先应清扫管路,去除所有的渣、铁锈及其它的管路碎屑。

4、横河流量计宜缓慢地加压和启动,快速打开阀门的冲击负载通常会损坏叶轮。

5、如果需要在涡轮流量计附近的管线上做焊接工作,则必须将涡轮流量计拆下来进行。否则,会使管道温度过高而导致流量计的永久性破坏。

6、安装横河流量计时,注意使气体流动方向与表壳上箭头所指的方向一致,安装失误会导致对涡轮流量计的破坏。

7、管道必须没有震动,管道内的气流不能有大的脉动和杂质,没有灰尘和液体,进入管路的外来物质会严重地损坏涡轮流量计,当预计气体流中可能存在损坏流量计的外来物质时,建议在涡轮流量计上游管道安装过滤器。

8、对于安装在户外的横河流量计,为了防风雨,应对其提供适当的保护措施。

9、建议横河流量计的实际使用流量应在流量计的最大额定流量的20~80%范围内。横河流量计允许短时过载,但实际最大流量不能超过横河流量计允许最大流量的20%,而且持续时间不能超过半小时。

10、流量计安装时务必保证涡轮流量计入口和出口的连接同轴对准,且各螺栓力均匀,以免影响密封效果。为了得到准确的测量结果,必须保证没有密封件从法兰伸入管线。

11、横河流量计一般应水平安装,必要时,可垂直安装。

12、严禁过滤器和流量计直接相连,过滤器和流量计之间应加一直管段,其内径为Dg,长度应知10Dg同样涡轮流量计后也应加一长度知5Dg的直管段。

13、直管段与标准法兰必须先焊好,后与流量计相连接。

14、法兰盘连接处管道内径处不应有凸起部分。